发表于 2021-11-19 17:27:53
2162 浏览 0 回复
1.23 功率因数指标过低会导致哪些问题?为什么要提高功率因数
答:《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第3.6.2条规定:10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿,且功率因数不宜低于0.9。高压侧的功率因数指标应符合当地供电部门的规定。 现行的《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》规定,100kVA及以上10kV供电的电力用户在用户高峰负荷时变压器高压侧功率因数不宜低于0.95;其他电力用户,功率因数不宜低于0.90。 功率因数是衡量电气设备效率高低的一个系数。功率因数低,说明电路用于交变磁场转换的无功功率大,从而降低了设备的利用率,增加了线路的供电损失。 功率因数过低可导致电压崩溃、电网瓦解的事故发生。提高功率因数对于节约电能、降低损耗、提高变配电设备的供电能力是极其有利的,所带来的经济效益和社会效益是很明显的。 (1)通过改善功率因数,减少了线路中总电流和供电系统中的电气元件,如变压器、电气设备、导线等的容量,因此不但减少了投资费用,而且降低了本身电能的损耗。 (2)确保良好的功率因数值,从而减少供电系统中的电压损失,可以使负载电压更稳定改善电能的质量。 (3)可以增加系统的裕度,挖掘出了发供电设备的潜力,如果系统的功率因数低,那么在既有设备容量不变的情况下,装设电容器后,可以提高功率因数,增加负载的容量。 (4)减少了用户的电费支出;通过上述各元件损失的减少及功率因数提高的电费优惠。 例如:将1000kVA变压器的功率因数从0.8提高到0.98时补偿前:10000.8=800kW;补偿后:1000×0.98=980kW。同样一台1000kVA的变压器,功率因数改变后,可以多承担180kW的负载。
|
|
|
|
|
|
|