搜索

10

主题

10

帖子

85

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
85
发表于 2021-11-19 17:11:50 932 浏览 0 回复

提问:集中电源非火灾状态下充当30分钟备用照明加上90分钟应急时间,安科瑞的集中电源电池是怎么考虑的,怎么判断电池故障?

答:我们电池初装容量大于90分钟,在设计时按GB51309-2018要求,集中电源负载不应超过额定功率的80%,我们的集中电源可以满足120分钟的要求,对于判断电池寿命来说,主要判断2个条件,放电时间不满足年检要求的30分钟或电池电压达到了保护电压(铅酸电池33V,磷酸铁锂35V)


回复

使用道具 举报

返回列表
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

登录或注册
快速回复 返回顶部 返回列表