提问:集中电源非火灾状态下充当30分钟备用照明加上90分钟应急时间,安科瑞的集中电源电池是怎么考虑的,怎么判断电池故障?

答:我们电池初装容量大于90分钟,在设计时按GB51309-2018要求,集中电源负载不应超过额定功率的80%,我们的集中电源可以满足120分钟的要求,对于判断电池寿命来说,主要判断2个条件,放电时间不满足年检要求的30分钟或电池电压达到了保护电压(铅酸电池33V,磷酸铁锂35V)