      <title>3.1  火灾应急照明电源，必须采用蓄电池オ可以吗?</title>
      <link>https://des.acrel.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=13</link>
      <description><![CDATA[答:根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第13.8.1条，火灾应急照明包括备用照明、疏散照明;根据第13.85条第1款，应急照明在正常供电电源停止供电后，其应急电源供电转换时间应满足备用照明不大于5s(金融商业交易场所不大于1.5s);疏散照明不大于5s。   由上述规范 ...]]></description>
      <category>疑难点解析</category>
      <author>kay57208197</author>
      <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 07:40:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》简介</title>
      <link>https://des.acrel.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=12</link>
      <description><![CDATA[《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》内容共由2章组成，第一章是建筑电气设计疑难问题解析；第二章是建筑电气设计部分强制性条文。《建筑电气设计疑难点解析及强制性条文》适合于从事建筑电气设计的设计师和相关专业的大中专院校师生学习参考。目录
第一章 建筑电 ...]]></description>
      <category>疑难点解析</category>
      <author>kay57208197</author>
      <pubDate>Mon, 22 Nov 2021 07:24:46 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>1.36  电力系统中的谐波是怎样产生的?有什么危害?如何抑制谐波？</title>
      <link>https://des.acrel.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=9</link>
      <description><![CDATA[答: (1)谐波的产生:由于电力系统中存在着各种非线性元件，当正弦波的电压施加在非线性电路上，产生非正弦电流，此电流在电网阻抗上产生压降，使电压也成为非正弦波。各种整流变流设备、电弧炉、调光设备、气体放电灯、变频设备、三相设备的不对称运行等均会产生谐波 ...]]></description>
      <category>疑难点解析</category>
      <author>kay57208197</author>
      <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 09:43:27 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>1.23  功率因数指标过低会导致哪些问题?为什么要提高功率因数</title>
      <link>https://des.acrel.cn/bbs/forum.php?mod=viewthread&amp;tid=7</link>
      <description><![CDATA[答:《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第3.6.2条规定:10(6)kV及以下无功补偿宜在配电变压器低压侧集中补偿，且功率因数不宜低于0.9。高压侧的功率因数指标应符合当地供电部门的规定。       现行的《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》规定，100kVA ...]]></description>
      <category>疑难点解析</category>
      <author>kay57208197</author>
      <pubDate>Fri, 19 Nov 2021 09:27:53 +0000</pubDate>